水草情迷

綜合水族資訊討論區
留言室 | 相片分享區 | 草圖-我的相簿
現在的時間是 2025-03-02 03:12

所有顯示的時間為 UTC + 8 小時




發表新文章 回覆主題  [ 7 篇文章 ] 
發表人 內容
未閱讀文章發表於 : 2004-05-09 00:59 
離線
頭像

註冊時間: 2002-05-25 23:46
文章: 10
來自: hong kong
小弟得到一部舊水泠TECO CA200,不過問題出現在唔知點校個温差
因我校好25C時,約六分鐘後就開機26C(着o左HQI),跟住幾分鐘後25C就停泵,一度温差就着(26C),請問是否冇得校,因常開常關
表版面有PRG,SEL,上下箭咀,有冇人可教我點校,謝謝


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2004-05-09 13:09 
離線

註冊時間: 2002-10-13 16:07
文章: 84
http://www.hksaltfish.com/phpbb/viewtop ... teco+ca200


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2004-05-09 14:08 
離線
頭像

註冊時間: 2003-04-15 10:26
文章: 1105
How much does it cost for TECO CA200 ?

Can anyone tell me?


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2004-05-09 21:40 
離線

註冊時間: 2002-10-13 16:07
文章: 84
about 5000.


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2004-05-09 22:10 
離線
頭像

註冊時間: 2002-05-25 23:46
文章: 10
來自: hong kong
thx,monkey兄,雖然內文係講CA2000,不過都幫到少少,我會再搵搵,
謝謝!


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2004-07-11 17:59 
離線

註冊時間: 2004-06-06 00:48
文章: 12
這是一部貴而激氣的水冷,我有部呀!
這機的感溫器安裝在製冷水箱旁,不是直接測量水溫,所以經常開,關機。缸水根本未到指定溫度,所以你只有改裝好了。
簡單方法就是將感溫器拿出來直接放入水中,放之前感溫器要套上一截熱縮管,用勁熱風筒吹至收縮,作用只是保護感溫器作防水之用。
大工程一些就是將水冷機內入水喉開一小洞,將感溫器插入小洞中,不過你要保証不漏水才行,用AA膠啦。
如果你的控溫器如圖:
P1=熱溫差,P2=冷溫差。
長按PRG,直至P1出現,再按SEL,按上下箭咀,選擇數值,再按SEL。按上下箭咀,P2出現,再按SEL,按上下箭咀,選擇數值,再按SEL。


您沒有權限檢視這篇文章所附加的檔案。


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2004-07-11 23:34 
離線

註冊時間: 2002-10-13 16:07
文章: 84
你呢款控溫器已經係舊款喇.


回頂端