早兩日買左個海利130A 水泠, 用501去推,但有少少問題想問下咁多位師兄
我set 23度既佢會o係22.9度自動停機'一停機就溫度升得好快[3分鐘就上25度]就自動開番,咁係咪正常嫁?
平均每5-6分鐘就開一次,咁又係咪正常運作呢
缸45x30x30cm


最後由 altezza3 於 2009-05-11 10:07 編輯,總共編輯了 1 次。

回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-11 01:02 
離線

註冊時間: 2003-04-21 23:16
文章: 817
如果係我就會裝一個外置溫控喇!!
如果唔係5-6分鍾就開一次,d電費應該都... :x


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-11 01:10 
離線

註冊時間: 2008-12-24 22:04
文章: 49
thx
外置溫控how to use


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-11 10:47 
離線

註冊時間: 2008-03-11 00:41
文章: 35
altezza3 寫:
早兩日買左個海利130A 水泠, 用501去推,但有少少問題想問下咁多位師兄
我set 23度既佢會o係22.9度自動停機'一停機就溫度升得好快[3分鐘就上25度]就自動開番,咁係咪正常嫁?
平均每5-6分鐘就開一次,咁又係咪正常運作呢
缸45x30x30cm


注意501流量唔夠,18"起馬用400L/h以上瀘桶推水冷,
我個tank同你一樣size,我用600L/h瀘桶推水冷


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-11 12:13 
離線

註冊時間: 2008-12-24 22:04
文章: 49
thx
換個Eheim 2213可以嗎?or2215


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-11 14:17 
離線

註冊時間: 2008-03-11 00:41
文章: 35
altezza3 寫:
thx
換個Eheim 2213可以嗎?or2215



2213都得,
如果係蝦缸加埋前置桶2215都冇問題


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-30 12:42 
離線

註冊時間: 2009-01-03 23:53
文章: 35
聽落去唔係好合理,會不會係130a個溫度感應器有問題,十八吋缸,o個度幾十升水, 邊有可能三分鐘就上幾度呀,真係煲水咩,你個缸會唔會有另一個溫度計做對比,我都想知原因,有無師兄有其它意見 :?

_________________
魚缸: Kotobuki 18"矮缸
CO2設備: JBL m001雙頭錶,JBL v002電磁閥
過濾器: Eheim Classic 2211(水力不足,待升級 :< )
濾材: Eheim Substrate pro + JBL Cermec
前置濾桶: JANQO及MA1升濾材
水冷:海利130A


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-30 15:18 
離線
頭像

註冊時間: 2008-09-24 09:11
文章: 2820
altezza3:
1. It's almost impossible that a 18" tank would have such drastic temp change (2c) within 3 mins. What have you done? Where do you place your tank? And where do you put your thermometer? Near the water outlet? Such drastic change in temp will hurt both your plants and fishes inside your tank.
2. Eden501 is not strong enough to push a chiller. I'd say it's not enough for a 18" tank. I'm using the Eden 501 for my 9" tank. For yours, Eheim 2213 would be fine.

_________________
24"x12"x14" w/ Eheim 2026+Arctica Mini
GLO T5HO 24Wx2
Lighting: 12:00pm-9:00pm
CO2: 2+ bubbles/sec
ADA Amazonia New


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-31 00:39 
離線
頭像

註冊時間: 2007-07-02 01:51
文章: 241
prowing 寫:
聽落去唔係好合理,會不會係130a個溫度感應器有問題,十八吋缸,o個度幾十升水, 邊有可能三分鐘就上幾度呀,真係煲水咩,你個缸會唔會有另一個溫度計做對比,我都想知原因,有無師兄有其它意見 :?


其實係好合理....瀘桶流量不足所至

你諗下 :readbook:
~ 水冷內有小水箱....水係水箱內被製冷而令水變凍
~ 入去水箱o既水流量快慢, 係因應瀘桶流量快慢而造成

用一個流量不足瀘桶....會變成入水箱o既水好慢, 水冷反而因為流量慢,
1. 好快就把水箱內o既小小水變凍...而夠溫度停機....其實成缸水溫度都未降得夠1度...可能得半度...甚至更小
2. 停機後...小水箱內o既水三幾分鐘後被慢流量瀘桶把水沖返入魚缸
溫控感應水箱內o既水熱返, 好快又再著過....去返1. 再去2.

o甘樣循環....你話溫控溫度....又點會唔大上大落 :shaking:

水冷唔係一味大匹就掂....瀘桶太快or太慢 一樣唔掂... 一定要配合適流量瀘桶先得o架 :stnose:

_________________
easy的缸


最後由 easy4u 於 2009-05-31 00:45 編輯,總共編輯了 1 次。

回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-31 00:43 
離線
頭像

註冊時間: 2004-10-23 20:54
文章: 721
來自: 馬鞍山
easy4u 寫:
prowing 寫:
2. 停機後...小水箱內o既水三幾分鐘後被慢流量瀘桶把魚缸水沖返入
溫控感應水箱內o既水熱, 再著過....去返1. 再去2.

o甘樣循環....你話溫控溫度....又點會唔大上大落 :shaking:

水冷唔係一味大匹就掂....瀘桶太快or太慢 一樣唔掂... 一定要配合適流量瀘桶先得o架 :stnose:


有道理。


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-05-31 00:51 
離線
頭像

註冊時間: 2004-12-10 01:18
文章: 49
來自: 牛池灣
easy4u 寫:
prowing 寫:
未閱讀文章發表於 : 2009-05-31 11:54 
離線

註冊時間: 2008-02-26 19:23
文章: 65
easy4u 寫:
prowing 寫:
未閱讀文章發表於 : 2009-05-31 12:06 
離線

註冊時間: 2007-11-08 13:28
文章: 507
easy4u 寫:
prowing 寫:
未閱讀文章發表於 : 2009-06-02 18:04 
離線
頭像

註冊時間: 2007-07-02 01:51
文章: 241
多謝幾位師兄支持

小弟都係靠估..吹下水

如有錯請更正小弟 :P

_________________
easy的缸


回頂端
 個人資料  
 
未閱讀文章發表於 : 2009-06-20 16:11 
離線

27度Set25度開5分鐘24.9停15分鐘去到27度再開咁係咪正常嫁?