未閱讀文章發表於 : 2008-04-21 14:29 
離線

註冊時間: 2006-07-25 18:37
文章: 14
我想知道點解我個CL-280水冷相差一度就會起動呢?
係咪我有setting錯左呀?

我係用cf-600做前置接eheim2215再接水冷入缸.......
但每次都係同我set ge溫度差一度佢就起動...
所以我想知我ge水冷有咩問題....
thx!


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2008-04-21 16:13 
離線
頭像

註冊時間: 2005-05-03 18:38
文章: 472
來自: 屯門
正常你set 23度 水泠會於25度開始運作(我用CL650)直到水溫降回23度為止
但我既觀察水泠好少會顯示停留23度 可以話係即時由23跳回24度
所以你只見到24變25立即著機係正常既
除非水泠著同熄之間頻率太快 否則無問題 :a


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2008-04-21 16:51 
離線

註冊時間: 2006-07-25 18:37
文章: 14
但係....每隔4分鐘就運行一次
一分鐘後佢又熄番.....
咁請問究竟係咩問題呢?


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2008-04-21 22:54 
離線

註冊時間: 2007-12-14 10:47
文章: 7
seems it is the water flow rate too slow for the CL-280. Consider a more powerful pump or external filter (> 1000 l/h). Alternatively, join the two outputs of CF-600 and 2215 with a T-join and then to CL-280. :-n01