水草情迷

綜合水族資訊討論區
留言室 | 相片分享區 | 草圖-我的相簿
現在的時間是 2025-03-05 07:03

所有顯示的時間為 UTC + 8 小時




發表新文章 回覆主題  [ 7 篇文章 ] 
發表人 內容
未閱讀文章發表於 : 2007-08-28 12:21 
離線

註冊時間: 2006-06-07 16:53
文章: 77
來自: 大埔
請問咁多位師兄,我家魚缸之電源一直都係同客廳的冷氣機用同一個插座的,而該冷氣機為兩匹(唔知幾w),我宜家魚缸用緊設備:

150w hqi x2
36w t5ho x2
200w 暖管 x1
20w 濾桶 x1
65w 水陸兩用泵 x1
uv 燈 x1(唔記得幾w)

請問想再加個海利250水冷同底部發熱,如果同時用晒以上之設備及開埋冷氣機,個插座夠唔夠電?會唔會有火警危險?


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2007-08-28 12:35 
離線

註冊時間: 2005-10-18 12:22
文章: 268
來自: 屯門
冷氣機本身已是一個大電流的電器. 它本身已不應和其他電器共用插座或插蘇. 更何況你現在共用的電器又 HQI 又 T5HO, 唔大 W數的你都唔共用. 我覺得你在挑戰你家電箱的 fuse. 好彩就電箱跳 fuse, 唔好彩就插蘇位跳火, 好易燃著附近的東西.

語氣可能重了少少, 但請三思.

_________________
24"Wx10"Dx14"H=55L
Eheim 2026 濾桶
CO2 @ pH6.5~6.6
GLO 24" T5HO Philips 6500K管 x2
燈開 15:00-23:00


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2007-08-28 17:28 
離線

註冊時間: 2006-05-12 23:50
文章: 344
冷氣機正路要獨立插頭 :f


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2007-08-28 17:38 
離線
頭像

註冊時間: 2006-09-25 11:09
文章: 477
來自: 中南海
絕對非常 危險:m


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2007-08-28 17:53 
離線
頭像

註冊時間: 2004-08-26 00:26
文章: 7732
來自: 馬鞍山
你的電器加埋 4A 都唔夠,其實唔算好扯電。 2 匹冷氣都有唔同的耗電量,最好 check 清楚,大約 2000W - 2400W 左右,正常運作就 10A - 11A, 起動時你預扯多 1A 電,所以你用緊 15A 蘇的話就緊緊夠,但都好勉強,最好分返開佢。如你用緊 13A 蘇的話就唔夠電了,要立刻分開兩組了!

_________________
魚樂無窮的混養缸
viewtopic.php?f=33&t=67319

我的 60 吋 Community Tank 紀錄
viewtopic.php?f=5&t=66429

JazZ Cafe - 水族主題的蒲點
viewtopic.php?f=9&t=56663


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2007-08-28 18:07 
離線

註冊時間: 2007-07-23 18:41
文章: 399
非常非常之危险啊!!!
快快手分开其他D电器啦,冷气都已经够大电咯。。
依家未爆就已经好好彩啦。。。
安全起见,加多个插苏啦。。。

_________________
虾迷。。。。


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2007-08-28 20:56 
離線

註冊時間: 2006-06-07 16:53
文章: 77
來自: 大埔
好彩到宜家都無事啫,不過聽日即刻分先。

唔該晒大家!!