pekingman, compressor 水冷同燈具的安全使用模式和慳電方法天南地北,不宜作作比較。

60W 燈胆,起動時可能使用了接近相等於 2-3 分鐘的照明,但 1500W 的水冷,起動時可能只使用了接近相等於二三十秒的制冷耗電。水冷小人識,但和冷氣機大同小異,單討論慳電,揾個有經驗的冷氣佬問下點解佢地成日 recommend 人裝冷氣機時加大二三十個 percent 來計!

但縱使真係慳電 D 我也不讚成 24吋 用 CL650,因 CL650 要求不小於 1800 L/hr 流量,當流量太低時內部容易出現霜結。 CL280 也夠用,買大小小 CL450 就一定無問題了。

_________________
魚樂無窮的混養缸
viewtopic.php?f=33&t=67319

我的 60 吋 Community Tank 紀錄
viewtopic.php?f=5&t=66429

JazZ Cafe - 水族主題的蒲點
viewtopic.php?f=9&t=56663


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-11 17:26 
離線

註冊時間: 2005-09-09 15:27
文章: 85
我兒家用日生ae 806 瀘桶...咁可唔可以推到cl450?”?


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-11 17:29 
離線

註冊時間: 2003-03-28 09:43
文章: 4235
都只係好簡單"一拆一接" 條喉, 點解唔先試下呀.
你就算加桶加潛水頭都好, 都要買長些既喉架啦.
:j


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-11 20:15 
離線

註冊時間: 2005-08-06 22:33
文章: 135
來自: 錦田
Ecu 寫:
我兒家用日生ae 806 瀘桶...咁可唔可以推到cl450?”?

推就一定推得到...問題係要睇下水流會唔會好慢....
水流太慢對水冷冇壞影響, 只係對制冷時間拖長左, 亦等如屣電...
還有....順口講多句...450入水同出水口係駁粗喉.....
而你個桶既出水口係細口.....
你要買2個大出細既駁咀黎雕細佢.....又或者索性張條出水喉換為粗喉.... :-n06


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 13:51 
離線

註冊時間: 2005-09-09 15:27
文章: 85
兒家仲有枝uv 點算好ar?"?....如果一齊推埋會唔會有問題?


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 19:18 
離線
頭像

註冊時間: 2001-10-11 08:00
文章: 2592
來自: Europa
水流太慢唔得個喎, 開頭會出水太凍, 然後就個 coil 結霜…… 嚴重就銅管爆裂。

_________________
Bye Bye Mash BB! 你要保重, 你永遠係我既乖BB。
圖檔


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 : [分享] CL450
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 19:18 
離線

註冊時間: 2006-04-12 12:35
文章: 2
用 1200 L E咸 推 OK 嗎 ? :a


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 21:01 
離線
頭像

註冊時間: 2004-08-26 00:26
文章: 7732
來自: 馬鞍山
Joe504 寫:
Ecu 寫:
Joe, 水流太慢對水冷有壞影響:

Andy Kong 寫:
但縱使真係慳電 D 我也不讚成 24吋 用 CL650,因 CL650 要求不小於 1800 L/hr 流量,當流量太低時內部容易出現霜結。 CL280 也夠用,買大小小 CL450 就一定無問題了。


Check 下 spec 儘量跟足啦!

2個大出細既駁咀黎雕細佢,不如考慮買一套 16/22, 一套 12/16 的富華雙水閘,交叉用,可以 16/22 駁 12/16, 又可以甩左水冷 12/16 直駁。


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 : Re: [分享] CL450
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 21:08 
離線
頭像

註冊時間: 2004-08-26 00:26
文章: 7732
來自: 馬鞍山
沙龍 寫:
用 1200 L E咸 推 OK 嗎 ? :a


Depends 你由 Eheim filter 至水冷再上缸的總長度和揚程,和濾桶內塞幾多濾材,才知實際 flow capacity,小心試下並想辦法保持
最高流量。

CL450 說明書要求的最小流量是多小?


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 22:59 
離線

註冊時間: 2003-11-01 04:39
文章: 4139
來自: 元朗上村
日生個網址:
http://www.resun-china.com/products/chi ... %20650.htm


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 23:02 
離線

註冊時間: 2005-08-06 22:33
文章: 135
來自: 錦田
凡事太極端就梗係唔好架啦.....唉~
CL450說明書上講最好用 900L/H ~ 2400L/H過瀘器黎推..


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 23:18 
離線

註冊時間: 2005-09-09 15:27
文章: 85
咁日生過瀘桶 806 推唔推到?


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 23:27 
離線

註冊時間: 2005-09-09 15:27
文章: 85
日生806  可以有1200 流量wo


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 23:39 
離線

註冊時間: 2005-08-06 22:33
文章: 135
來自: 錦田
Ecu 寫:
日生806  可以有1200 流量wo

1200流量就梗係黃綠醫生醫眼.........................有突啦.... :c
我而家都係用緊 1000流量瀘桶, 先推水冷, 再入CO2分解桶至出水... :-n06


回頂端
 個人資料  
 
 文章主題 :
未閱讀文章發表於 : 2006-04-12 23:43 
離線
頭像

註冊時間: 2004-08-26 00:26
文章: 7732
來自: 馬鞍山
Ecu 寫:
日生806  可以有1200 流量wo


Thanks 鏍絲, check 左,要 1200L/hr.

Ecu, 日生的 1200L/hr 好似好大,但你要小心,濾桶流量的廠方 rating 多是以空桶和零揚程計算。所以當你塞滿濾材然後將水谷上離濾桶一米高的缸頂,實際濾桶流量可能一半都無。行了幾個月後,濾桶內積聚大量污物,進一步減 D 流量,到時可能連 1/3 的廠方 rating 都 keep 唔到。另摩打好力與否同摩打的 capacity 是兩樣不同的特性。我們形容摩打好力通常是指高扭力。大陸的泵和桶比人話無力也是由此而起,即揚程越高,flow capacity 跌得越快。所以日生的 1200L/hr 同 Eheim 1000L/hr 比,一齊谷上一米高,Eheim sure win. :-n06